西门子S7-200 PLC常见问题160问的后80问
81:使用定时器加自复位做一个不断重复的计时,调用其他功能或子程序时,为何
看起来工作不规律?
请注意《s7-200 系统手册》中,关于三种定时器刷新规律的描述。
按这种方法使用定时器时,定时器的置位、复位可能与程序扫描周期不配合,存在
造成上述问题的机制。定时比较短的定时任务应使用“定时中断”功能,这样更为可靠。
82:编了一个利用定时器的程序,在编译时已经通过,为何下载到cpu 中时提示出
错?
这种情况往往是调用的定时器号与定时器类型不配合造成的。参见帮助的表格,如
t7 只能用作tonr,而不能用于ton 或tof。
83:定时中断(smb34/smb35)最长定时为255ms,如何实现更长时间的定时?
可以采用t32/t96 中断,最长时间可到32.767s。在定时中断服务程序中对进入中
断的次数进行计数,也能实现更长时间的中断延时。
84:定时中断个数不够怎么办?
每个定时中断服务程序不一定只能处理一项定时任务,可以把几个任务放在一个定
时中断服务程序中。
对于定时间隔不同的任务,可以计算出它们的定时长度的最大公约数,以此作为定
时中断的时间设置。在中断服务程序内部对中断事件进行计数,据此编程别处理不
同的任务。
85:使用子程序时,为何动作只能执行一次,或者某些状态不能结束?
如果发生动作不能重复执行,或者状态不能结束(像锁死了一样),而这些功能都
与子程序有关时,请检查是否有条件调用子程序。调用子程序的条件在上述动作执
行后,或者进入某个状态后不再有效,无法再次“激活”,而脱离上述状态或复位的指
令正好在子程序内,必然造成上述的现象。
86:带形式参数的子程序,定义为out 类型的变量为何会在多次调用子程序时互相
干扰?
那是因为定义为out 类型的形式参数又在子程序内部参与了运算。凡是此类参数
都应当定义为in_out 类型。
87:与中断服务程序有关的计算任务,为何会偶尔得出不正确的结果?
出现这种现象的原因多是在主(子)程序和中断程序之间传递数据的机制不当。
中断程序可能在任何时刻执行,如果此时主程序(或子程序)正在对中断程序使用
的数据进行操作,其中间结果可能带入中断程序,造成计算结果的变化;同样地,
在中断程序中产生数据也对主(子)程序中的计算有类似影响。
88:中断服务程序看起来没有执行?
可以在中断程序中加一个测试程序段,如使用sm0.0(常为“1”)将一个输出点置
位(使用set 指令),观察是否进入中断服务程序。中断程序不执行,多数原因是初
始化(连接中断事件和中断程序)的问题,或者没有“开中断”。应该使用sm0.1(或
沿触发)执行一次初始化,然后开中断。
89:tp170、tp170 micro 与s7-200 相连接如何做“时钟同步”?
tp170 默认的时钟格式与s7-200 时钟指令所读取的时间日期格式有所区别,读出
的时钟需要改变格式才能与tp170 等做时钟同步。在tp170 的组态软件protool 的
在线帮助中有相关的介绍。
90:高速计数器怎样占用输入点?
高速计数器根据被定义的工作模式,按需要占用cpu 上的数字量输入点。每一个计
数器都按其工作模式占用固定的输入点。在某个模式下没有用到的输入点,仍然可
以用作普通输入点;被计数器占用的输入点(如外部复位),在用户程序中仍然访问
到。
91: 为什么高速计数器不能正常工作?
在程序中要使用初次扫描存储器位sm0.1 来调用hdef 指令,而且只能调用一次。
如果用sm0.0 调用或者第二次执行hdef 指令会引起运行错误,而且不能改变第一
次执行hdef 指令时对计数器的设定。
92: 对高速计数器如何寻址? 为什么从smdx 中读不出当前的计数值?
可以直接用hc0;hc1;hc2;hc3;hc4;hc5 对不同的高速计数器进行寻址读
取当前值,也可以在状态表中输入上述地址直接监视高速计数器的当前值。smdx
不存储当前值。
高速计数器的计数值是一个32 位的有符号整数。
93: 高速计数器如何复位到0?
选用带外部复位模式的高速计数器,当外部复位输入点信号有效时,高速计数器
复位为0 也可使用内部程序复位,即将高速计数器设定为可更新初始值,并将初始
值设为0,执行hsc 指令后,高数计数器即复位为0
94: 高速计数器的值在复位后是复位到初始值还是“0”值?
外部复位会将当前值复位到0 值而不是初始值;内部复位则将当前值复位到初始
值。如果你设定了可更新初始值,但在中断中未给初始值特殊寄存器赋新值,则在
执行hsc 指令后,它将按初始化时设定的初始值赋值。
95: 为何给高速计数器赋初始值和预置值时后不起作用,或效果出乎意料?
高速计数器可以在初始化或者运行中更改设置,如初始值、预置值。其操作步骤
应当是:
1)设置控制字节的更新选项。需要更新哪个设置数据,就把控制字节中相应的控
制位置位(设置为“1”);不需要改变的设置,相应的控制位就不能设置
2)然后将所需 的值送入初始值和预置值控制寄存器
3)执行hsc 指令
96: 使用pto/pwm 发生器的功能应使用什么类型的cpu?
应使用24vdc 晶体管输出的cpu,继电器输出的绝对不行。
97: pto 或pwm 输出的幅值是多少?
pto 或pwm 输出的幅值为24v(高电平有效,共负端连接),若想实现输出其他
电压的幅值,需自己加转换器来实现。
98: 在pto 脉冲串执行过程中,你能否通过pls 指令改变其周期值?
不行,必须终止pto 输出后才能改变周期值。
99:如何强制停止pto 或pwm 输出?
可以通过编程将控制字节中的使能位sm66.7 或sm76.7 清零,然后执行pls 指令,
便可立即停止pto 或pwm 输出。
100: 为何输出信号的指示灯已亮,却没有良好的电压波形输出,或者有时丢脉冲?
pto 或pwm 输出负载最小不能低于额定负载的10%;即在输出为高电平的状态
下,负载电流不低于140ma。
101: 如何计算pto 的周期增量?
pto 的脉冲周期增量公式为:周期增量 = (终止周期 ╟ 初始周期) / 脉冲数
102: 当周期小于50μs 时为何不能获得满意的波形输出?
因为限制pwm 输出的因素有两个:
1)硬件输出电路响应速度的限制,对于q0.0q0.1 从断开到接通为2 μs,从接
通到断开10 μs ,因此最小脉宽不可能小于10 μs。
2)最大的频率为20k,因此最小周期为50 μs。
所以如果脉宽低于50 μs 的波形无法保证。
103:如何改变pwm 输出的周期/脉冲宽度?
pwm 功能可以在初始化时设置脉冲的周期和宽度,也可以在连续输出脉冲时
很快地改变上述参数。其操作步骤为:
1)设置控制字节,以允许写入(或者更新)相应的参数
2)将相应的特殊存储器写入新的周期/脉宽值
3)执行pls 指令,对pto/pwm 发生器进行硬件设置变更
104:pid 输出在最大值与最小值之间振荡(曲线接触到坐标轴)如何办?
回答:降低pid 初始输出步长值(initial output step)
105:pid 自整定面板显示如下信息:“ the auto tune algorithm was aborted due to
a zero-crossing watchdog timeout.” 即自整定计算因为等待反馈穿越给定值的看门狗
超时而失败如何办?
回答: 确定在启动pid 自整定前,过程变量和输出值已经稳定。并检查
watchdog time 的值,将其适当增大。
106:pid 输出总是输出很大的值,并在这一区间内波动如何办?
回答:增益(gain)值太高或pid 扫描时间(sample time)太长(对于快速响
应pid 的回路)解决方法:降低增益(gain)值并且/或选择短一些的扫描时间
107:过程变量超过设定值很多(超调很大)如何办?
回答:积分时间(integral time)可能太高。解决方法:降低积分时间
108:pid 输出非常不稳定是什么原因?
回答:产生原因:
1)如果用了微分,可能是微分参数有问题
2)没有微分,可能是增益(gain)值太高
解决方法:
1)调整微分参数到0-1 的范围内
2)根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x 开始逐渐增大往上调,直
到获得稳定的pid。
109:对于某个具体的pid 控制项目,是否可能事先得知比较合适的参数?有没有
相关的经验数据?
虽然有理论上计算pid 参数的方法,但由于闭环调节的影响因素很多而不能全
部在数学上精确地描述,计算出的数值往往没有什么实际意义。因此,除了实际调
试获得参数外,没有什么可用的经验参数值存在。甚至对于两套看似一样的系统,
都可能通过实际调试得到完全不同的参数值。
110:s7-200 控制变频器,在变频器也有pid 控制功能时,应当使用谁的pid 功
能?
可以根据具体情况使用。一般来说,如果需要控制的变量直接与变频器直接有
关,比如变频水泵控制水压等,可以优先考虑使用变频器的pid 功能。
111:是否可以在不同的步中使用同一个开关量输出点(线圈)?为何出现不合逻辑
的现象?
可以在不同的步中对同一个输出点进行操作。这些逻辑运算不应使用普通编程
时的实时状态计算规则,应使用s(置位)和r(复位)指令对输出点操作;或者使
用中间状态继电器过渡,最后再综合逻辑,一起输出。
112:cpu 的sf(系统故障) 灯亮是什么原因?
1)cpu 运行错误或硬件元件损坏。此时如果micro/win 还能在线,则可在命
令菜单中进入plc>information 在线查看,可看到具体的错误描述。
2)程序错误,如进入死循环,或编程造成扫描时间过长,“看门狗”超时也会造
成sf 灯亮。
3)cpu 电源电压可能过低,请检查供电电压。
113: led 灯全部不亮咋办?
可能是以下原因:
1)电源接线不对,或24v 电源接反
2)保险丝烧断(报修)
114:在s7-200 系统支持的通讯硬件有哪些?
1)rs-232:微机技术中常见的串口标准;s7-200 的编程电缆(rs-232/ppi 电
缆)的rs-232 端连接到pc 机的rs-232 口
2)rs-485:常用的支持网络功能的串行通讯标准;s7-200 cpu 和em277 通讯
模块上的通讯口都符合rs-485 的电气标准
3)以太网:s7-200 通讯模块cp243-1/cp243-1 it 提供了标准的以太网rj45 接
口
4)模拟音频电话:s7-200 通过em241 模块支持模拟音频电话网上的数据通讯
(v.34 标准33.6k 波特率,rj-11 接口)
5)as-interface:通过cp243-2 模块支持as-interface 标准。
115:什么是200 的通讯主站和从站?
通讯从站:从站不能主动发起通讯数据交换,只能响应主站的访问,提供或接
受数据。从站不能访问其他从站。在多数情况下,s7-200 在通讯网络中作为从站,
响应主站设备的数据请求。
通讯主站:可以主动发起数据通讯,读写其他站点的数据。s7-200 cpu 在读写
其他s7-200 cpu 数据时(使用ppi 协议)就作为主站(ppi 主站也能接受其他主站
的数据访问);s7-200 通过附加扩展的通讯模块也可以充当主站。
116:什么条件下ppi、mpi 和profibus 可以同时在一个网络上运行?
在波特率一致、各站地址不同的情况下,ppi,mpi 和profibus 可以同时在
一个网络上运行,并且互不干扰。
这就是说如果一个网络上有s7-300、s7-200,s7-300 之间可以通过mpi 或
profibus 通讯,而在同时在同一个网络上的tp170 micro 触摸屏可以与一个s7-200
cpu 通讯。
117:在micro/win 的系统块中为何不能将通讯口设置为187.5k 波特率?
新的mciro/win 会自动检测通讯连接是否支持187.5k,如果不支持(如老版电
缆),则不能设置为187.5k 的通讯速率。新编程电缆支持187.5k 速率。
118:如何设置ppi 电缆属性中的advanced ppi 和multi master network 选项?
ppi 电缆属性中的这两项设置与多主站通讯功能有关。
仅通过旧型号的pc/ppi 电缆已经不能实现多主站通讯,因此这两项设置现在
已经没有用处。采用新型号电缆,配合micro/win v3.2 sp4 以上版本,可以轻松实
现多主站通讯。
119: 老版本的pc/ppi 电缆(6es7 901-3bf21-0xa0 等)是否可以用于为新版
本的cpu(23 版)编程?
可以。但是受到老版电缆的限制,不能做多主站编程,也只能用到9.6k 和19.2k
波特率。
120:使用cp 卡进行编程通讯有什么限制?
1)cp5613 不能连接s7-200 cpu 通讯口编程。
2)cp5511/cp5512/cp5611 不能在windows xp home 版下使用。
3)所有的cp 卡不支持s7-200 的自由口编程调试。
4)cp 卡与s7-200 通讯时,不能选择“cp 卡(auto)”
5)mpi 的最低通讯速率为19.2k。
121:以太网模块的设置应该注意什么?
要保证cp243-1 和pc 机的ip 地址在一个网段上
将向导生成的程序下装到cpu 中,然后将cpu 重新上电,并运行,此时对以
太网的配置开始生效。
122:如何实现micro/win 的多主站编程?
使用智能多主站电缆和micro/win v3.2 sp4 以上版本。 新电缆可以在网络上
传递令牌,因而自动支持多主站网络编程。
如果使用cp 卡,如cp5511/cp5512(笔记本电脑pcmcia 卡)、cp5611(台
式机pci 卡),能够支持多主站编程通讯。
如果通过cp 卡编程时,选择了mpi 协议,注意mpi 主站不能访问作为ppi 主
站的cpu。
如果有第三方的产品要连接到多主站网络上,用户需要咨询第三方产品提供商
以了解是否支持西门子的s7-200 多主站网络。要进行多主站编程,不但编程计算机
要支持,网上的其他设备也要有多主站通讯能力。
123:在设备正常的条件下,发生micro/win 不能与cpu 通讯的原因主要有哪
些?
1)micro/win 中设置的对方通讯口地址与cpu 的实际口地址不同
2)micro/win 中设置的本地(编程电脑)地址与cpu 通讯口的地址相同了(应
当将micro/win 的本地地址设置为“0”)
3)micro/win 使用的通讯波特率与cpu 端口的实际通讯速率设置不同
4)有些程序会将cpu 上的通讯口设置为自由口模式,此时不能进行编程通讯。
编程通讯是ppi 模式。而在“stop”状态下,通讯口永远是ppi 从站模式。最好把cpu
上的模式开关拨到“stop”的位置。
124: 在“set pg/pc”通讯属性时,com 口的符号前为什么会有一个星号“*”?
com 口前面的星号说明它被其他软件占用,micro/win 不能使用。
125:pc/ppi 电缆是否可以延长?
pc/ppi 电缆的标准长度是5 米。pc/ppi 电缆的rs-485 一端符合rs-485 电气
标准,有些用户延长了电缆,做到了超过5 米距离的通讯。
126:如何设置pc/ppi 电缆的dce(本地)和dte(远程)模式?
pc 机总是dte 设备,因此在与pc 机连接时电缆设置为dce 设备;和其他一
些设备的rs-232 口连接时,如部分串行打印机、数据电台时,可能需要设置为dte
设备。
127:s7-200 的远距离通讯有哪些方式?
1)rs-485 网络通讯:ppi、mpi、profibus-dp 协议都可以在rs-485 网络上
通讯,通过加中继,最远可以达到9600 米
2)光纤通讯:光纤通讯除了抗干扰、速率高之外,通讯距离远也是一大优点。
s7-200 产品不直接支持光纤通讯,需要附加光纤转换模块才可以。
3)电话网:s7-200 通过em241 音频调制解调器模块支持电话网通讯。em241
要求通讯的末端为标准的音频电话线,而不论局间的通信方式。通过em241 可以进
行全球通讯。
4)无线通讯:s7-200 通过无线电台的通讯距离取决于电台的频率、功率、天
线等因素; s7-200 通过gsm 网络的通讯距离取决于网络服务的范围 ;s7-200 通
过红外设备的通讯也取决于它们的规格 。
128:s7-200 支持的通讯协议哪些是公开的,哪些是不公开的?
1)ppi 协议:西门子内部协议,不公开
2)mpi 协议:西门子内部协议,不公开
3)s7 协议:西门子内部协议,不公开
4)profibus-dp 协议:标准协议,公开
详情请参考:
http://www.profibus.com
5)uss 协议:西门子传动装置的通用串行通讯协议,公开详情请参考相应传
动装置的手册
6)modbus-rtu(从站):公开
详情请参考:
http://www.modbus.org 或在工控网资料库下载
129:是否可以通过em277 模块控制变频器?
不可以。em277 是profibus-dp 从站模块,不能做主站;而变频器需要接受
主站的控制。
130: 为什么重新设置em277 地址后不起作用?
对em277 重新设置地址后,需断电后重新上电才起作用。或者检查em277 地
址拨码是否到位。
131: 主站中对em277 的i/o 配置的数据通讯区已经到了最大,而仍不能满足
需通讯的数据量怎么办?
可以在传送的数据区中设置标志位,分时分批传送。
132: s7-300 或s7-400 的profibus_dp 主站最多可以有多少个em277 从站?
s7-300 或s7-400 的dp 口或dp 模板的能力有关,要根据它所支持的dp 从站
数而定。一个网上最多可以有99 个em277。
133:如何实现ppi 网络读写通讯?
可以用两种方法编程实现ppi 网络读写通讯:1)使用netr/netw 指令,编程
实现;2)使用micro/win 中的instruction wizard(指令向导)中的netr/netw 向
导
134:ppi 网络读写通讯需要注意什么?
1)在一个ppi 网络中,与一个从站通讯的主站的个数并没有限制,但是一个
网络中主站的个数不能超过32 个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的
数据。也就是说,s7-200 作为ppi 主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据
请求。 一个主站cpu 可以读写网络中任何其他cpu 的数据。
2)避免简单地定时激活netr/netw:由于串行通讯的特点(如上所述),无法
得知何时真正结束。如果定时进行网络读写通讯,必须判断此次通讯是否正常结束
3)同时有效的netr/netw 指令不能超过8 个,否则通讯请求队列会超出操作
系统的管理能力
4)使用sm0.0 调用网络读写指令,虽然能长期工作,但不能超过8 个指令,
而且会出现监控时指令块变为红色的现象,最好还是加上必要的读写状态判断条件。
135:如何恢复“死掉”的ppi netr/netw 通讯?
清除网络读写指令数据缓冲区中的(故障)状态字节可以恢复“死掉”的通讯。
但还是建议用户采用比较正规的编程方法。
136:为什么其它厂家的cpu 也支持以太网tcp/ip 协议,却不能与西门子的cpu
用以太网通讯?
一个开放式系统互连是建立在7 个协议层上的:应用层、表示层、会话层、传
输层、网络层、数据链路层、物理层。一般地,网络中的指定通讯任务是由三个类
型之间的协议分配负责完成的:应用协议、传输协议和网络协议。
tcp/ip 协议中,tcp 属于传输协议,ip 属于网络协议;而在应用层协议中,
西门子使用的是s7 协议。其它厂家的cpu 虽然能接收到西门子cpu 的数据包,却
读不懂s7 协议的内容,反之亦然。
137:cp243-1 能否与光纤连接?
cp243-1 上只有一个rj45 口,没有bfoc 口,不能与光纤电缆直接连接。但
可以用一个omc(单点)模块或osm(多点)模块来将rj45 口的连接转换成光纤
连接。
138: cp243-1 是否能够连接无线以太网?
通过无线交换机等网络设备,cp243-1 可以连接无线以太网。
139:在自由口通讯中如何人为结束rcv 接收状态?
接收指令控制字节(smb87/smb187)的en 位可以用来允许/禁止接收状态。
可以设置en 为“0”,然后对此端口执行rcv 指令,即可结束rcv 指令。
140:在自由口通讯中需要定时向通讯对象发送消息并等待回复的消息,如果因
故消息没有正常接收,下次无法发送消息怎么办?
可以在开始发送消息时加上人为中止rcv 指令的程序。
141:自由口通讯中,主站向从站发送数据,为何收到多个从站的混乱响应?
这说明从站没有根据主站的要求发送消息。有多个从站的通讯网络中,从站必须
能够判断主站的消息是不是给自己的,这需要从站的通讯程序中有必要的判断功能。
142:自由口通讯协议是什么?
顾名思义,没有什么标准的自由口协议。用户可以自己规定协议。
143:新的pc/ppi 电缆能否支持自由口通讯?
新的rs-232/ppi 电缆(6es7 901-3cb30-0xa0)可以支持自由口通讯;但需要将
dip 开关5 设置为“0” , 并且设置相应的通讯速率。新的usb/ppi 电缆
(6es7 901-3db30-0xa0)不能支持自由口通讯。
144:已经用于自由口的通讯口,是否可以连接操作面板(hmi)?
不能。可以使用具有两个通讯口的cpu,或者使用em277 扩展hmi 连接口。如
果是其他厂商的hmi,须咨询他们。
145:已知一个通讯对象需要字符(字节)传送格式有两个停止位,s7-200 是否支持?
字符格式是由最基础的硬件(芯片)决定的;s7-200 使用的芯片不支持上述格式。
146:s7-200 是否支持《s7-200 系统手册》上列明的通讯波特率以外的其他特殊通讯
速率?
通讯速率是由最基础的硬件(芯片)决定的;s7-200 使用的芯片不支持没有列明
在手册上的通讯速率。
147:mpi 协议能否与一个作为ppi 主站的s7-200cpu 通讯?
mpi 协议不能与一个作为ppi 主站的s7-200cpu 通讯,即s7-300 或s7-400 与
s7-200 通讯时必须保证这个s7-200 cpu 不能再作ppi 主站,micro/win 也不能通过
mpi 协议访问作为ppi 主站的s7-200cpu。
148:em241 支持几种通讯协议?
em241 支持两种通讯协议:
ppi 协议:用于远程编程、调试,以及cpu 之间的通讯
modbus rtu 从站协议:支持与上位计算机的通讯
149: em241 是否会自动挂断电话?
执行远程编程、诊断任务时,无论作为被叫还是主叫方(启用回拨功能),em241
都不会主动挂断电话。
如果用作cpu 之间通讯,主叫方的em241 会在数据传送完成后立即挂断电话。
s7-200 之间通过em241 的通讯不能长期保持线路连接。
150:电话系统中没有规范的拨号音,em241 不能接通怎么办?
对于em241 之间的通讯,在使用em241 组态向导过程中,选择“允许不等待拨号
音拨号”。
151:如果需要拨分机号码,如何让em241 操作?
用户在使用modem expansion wizard 时, 可以按f1 键进入向导程序的详细帮助。
其中包括在电话号码区域中的字符意义定义。用户可设置等待时间,或者等待拨号
音等属性。
152:s7-200 是否可以组成modbus rtu 通讯网络?
s7-200 可以组成rs-485 基础上的modbus rtu 网络。如果通讯对象是不同标准的
通讯口,可能还需要转换。
153:pc access 如何与plc 连接?需要注意什么?能访问哪些区域?
1)pc access 所支持的协议:
ppi(通过rs-232ppi 和usb/ppi 电缆)
mpi(通过相关的cp 卡)
profibus-dp(通过cp 卡)
s7 协议(以太网)
modems(内部的或外部的,使用tapi 驱动器)
2)所有协议允许同时有8 个plc 连接
3)一个plc 通讯口允许有4 个pc 机的连接,其中一个连接预留给micro/win
4)pc access 与micro/win 可以同时访问cpu
5)支持s7-200 所有内存数据类型
154:pc access 能实现哪些功能?
1)不能直接访问plc 存储卡中的信息(数据归档、配方)
2)不包含用于创建vb 客户端的控件
3)可以在你的pc 机上用micro/win 4.0 和pc access 同时访问plc(必须使用
同一种通讯方式)
4)在同一pc 机上不能同时使用pc/ppi 电缆、modem 或ethernet 访问同一个或
不同的plc,它只支持pg/pc-interface 中所设置的单一的通讯方式
5)pc access 中没有打印工具
6)使用同一通讯通道,最多可以同时监控8 个plc
7)item 的个数没有限制
8)可应用于当前siemens 提供的所有cp 卡
9)pc access 专为s7-200 而设计,不能应用于s7-300 或s7-400 plc
155:通讯有关注意事项(硬件)有哪些?
1)使用符合要求的硬件(电缆、插头),并按规范制作
2)保持通讯端口(驱动电路)之间的共模电压差在一定范围内
3)注意防止电磁干扰
156: cpu 上的通讯口已经被占用(如自由口通讯等),或者cpu 的连接数已经用尽,
如何连接hmi?
可以在cpu 上附加em277 模块,em277 上的通讯口可以连接西门子的hmi。其
他品牌的hmi 是否能够连接要问其生产厂家。
157:在pc 机上运行的protool pro rt 版,可以连接几个s7-200 cpu?一个cpu 可
以连接几个运行protool pro rt 的pc 机?
protool/pro rt 使用ppi 协议可以连接一个cpu,使用mpi 协议可以连接8 个cpu。
一个cpu 通讯口可以连接3 个protool pro rt。
158:为何td 200 显示cpu 无响应?
1)在td 200 中未设置正确的所连接的cpu 地址、td 200 地址及通讯速率(注意 要
与cpu 中的一致)
2)整个网络中的站地址有重复的
3)cpu 未上电
4)电缆连接问题
5)未保证一个网段内总长度在50 米内,总站数在32 个内
6)电磁干扰
159:为何td 200 显示无参数块,或时有时无?
cpu 中的v 存储区(数据块)中为td 200 分配的参数块地址又被其它程序重复
使用,改变了td 200 参数块首地址中的信息(ascii 字符'td')。
cpu 存储区中td 200 参数块的首地址,与td 200 中setup 菜单中的设置不同。
这种现象常出现在更换td 200 备件时。
160:一个cpu 可以连接几个td 200?一个td 200 可以连接几个cpu?
cpu 通讯口可以连接3 个td 200。如果每个td 200 的数据块各不相同,要注意
在td 200 中所能设置的数据块起始地址最大为vb999。
如果cpu 上的通讯口被占用,或者连接数目不够,可以在cpu 上附加em277 模
块(cpu221 除外),em277 的连接数是5 个td 200。
一个td 200 在一个时刻只能与一个cpu 通讯。 |
|