问题解决,通过查阅西门子网站,得到解决办法。有类似问题的朋友可以看看。 http://www.ad.siemens.com.cn/Ser ... =25576&cid=1032
下位机变量是整型数,WINCC的I/O域实现小数的设定,如何解决?
悬赏分:10 - 解决时间:2008-9-12 11:17
想在WINCC的I/O域中设定-23.5,已经选了s99.9,但下位机对应变量是整型数(有符号16位数),只能设到整数位,怎样能解决呢?(可不
可以转换成-235设进去,I/O域中还要显示-23.5)怎样实现呢?请大家多多指教帮助,多谢了!
问题ID: 25576 提问者:雪原 - 学长 第2级
最佳答案
现在的要求真是千奇百怪,呵呵。步骤如下:
1.新建变量,变量名随便你
2.数据格式选择浮点数32位
3.改变格式选FloatToSignedWord;地址选择为你PLC中的整形数地址
4.选择线性标定:过程值-1000,1000;变量值范围-100.0,100.0; |