[故障记录] 请高手指教(PROFIBUS通讯问题)急!!!

故障现象:一套s7300plc,通过profibus dp与变频装置及远程站通讯。dp线从cpu出来后分为2路,一路用紫皮双绞线与变频装置通讯,另一路连接一个obt(电转光信号),转为光纤后   与远程站1、2、3通讯。设备运行中多次发生远程站通讯中断,中断后立即自动恢复。
解决方案:最初远程站1中断,则其后的2、3均会中断(大部分中断为2、3同时中断),怀疑光纤或光纤头有问题,重新压制光纤头并测试后,问题依旧。后更换obt,通讯仍时常中断,但和开初不同,1、2、3单独中断(有时为1,但在其后连接的2、3均正常)。     更换obt后,运行3小时内发生通讯中断故障共4次,分别为远程站2、远程站3、远程站1、远程站3
问题:按光纤故障分析,如果远程站1通讯中断,则其后的2、3应一起无法通讯,但故障现象确实反映如此,请高手指教,问题有可能出在哪???
      万分感谢!!!!!!

感觉不象是光纤的问题,但要想确准光纤有没有问题,一定要用专业的测试设备测试一下才行,可找弄光纤的专家来测一下,或把远程设备拿到主plc附近,直接用绞线通讯试试,看看是否仍出现这样的中断问题,如果还有问题,应该检查一下cpu,dp口以及所写的程序和设置!!

TOP

会不会是这批obt有质量问题???

TOP

原来的obt已使用四年,最近两年才出现问题。如果是cpu有问题,传动装置也应该出现通讯故障。目前我已经将dp头也进行了更换,任然报故障,准备将光纤更换为dp线,待观察。

TOP

ccccccccccccccccccccccccccccc

TOP

dp线更换后,将dp通讯速率设为187.5k,运行了半个月,没有再出现故障,问题已解决,看来还是在光通讯部分出现了问题。

TOP