返回列表 发帖

请教关于S7-300 与罗宾康变频器PROFIBUS-DP通讯的问题

各位在step7编软件是在硬件组态时,罗宾康变频器这个硬件这么选,我好像没有发现里面有这个硬件?还有plc与罗宾康变频器通讯采用profibus-dp时,罗宾康变频器内部参数怎么设置(数据传输端口的定义)?有没有相关方面资料?我的邮箱wsj9729@sohu.com

首先要到罗宾康网站上下载罗宾康变频器的gsd文件,将这个文件在s7-300的硬件配置中进行安装加载,就可以用了,使用方法和西门子变频器类似,只是控制字的设定方法不同,需要参考变频器使用说明书