|
中达电通上海机电plc产品处 王乃全 wang naiquan
摘 要:plc直接与现场控制层的检测仪器仪表设备连接,是底层控制网络的组成部分,是工厂自动化系统的基石,因此实现与监控层计算机的通信对系统的优化运行有重要意义。文章基于vb讨论台达dvp plc与监控计算机的通信问题。关键词:vb 通信协议 可编程控制器abstract: the plc is a composing part of infranet, it links to the measuring instrument and device in field control layer directly, and is the footstone of factory automation system. therefore it is very important to realize the communication between plc and monitoring layer computer for optimization of syste running. the paper discussed the related communication problems between delta dvp plc and monitoring computer based on visual basic. key words: visual basic communication protocal programable logic controller[中图分类号] tp273 [文献标识码] b 文章编号1 引 言 现场设备层中的设备种类繁多,有传感器、启动器、驱动器、i/o部件、变送器、阀门等等,当然也包括现场检测仪器仪表设备。plc是现场设备控制层不可缺少的部分,已经非常普及,如何简便地实现与plc的交互已经成为众多厂商新的竞争战场。由此产生了人机界面等软件产品,这些产品的出现简化了对plc的控制、操作,使plc的应用更加方便;但也有其共同的缺点,价格普遍偏高和可二开发性较差。vb作为“原始”的编程语言在这两方面无疑有着明显优势的,本文结合一个简单的案例,用比较基础的概念讨论如何通过vb实现pc与plc之间的通信问题,这对刚涉步控制领域的工程师或许是有帮助的。在现场设备层中各式各样的设备都可以和计算机联机,而最简单的自动化联机方式就是使用串行通信,vb提供了串行通信控件可以让开发者开发出串行通信的系统程序,以下是对相关问题的粗略讨论。2 串行通信基本概念 数据通讯中有两种类型的通信形式,即并行通信(parallel communication)和串行通信(serial communication)。例如,如果有8位数据需要传送,那么并行通信一次就可以完成8位的传输量;而串行一次只能传送1位。图1表示了两种不同的通信模式,常用的串行通信也有两种,分别为rs-232和rs-485。 2.1 rs-232 串行通信 rs-232的信号准位是参考地线而言的,如图2所示。相对于参考接地端1传输端传送数据;接收端则相对于参考接地端2复现出传送端的传送的数据。 图2 rs-232 串行通信示意图 由图2可知,由于两个接地端准位不一定一样,而且很容易受到干扰,所以信号在rs-232线路传输时,很容易产生错误。2.2 rs-485串行通信rs-485的信号传输方式如图3所示。 rs-485的信号被传送出去时会分成正负两条线路,当到达接收端后,在将信号相减还原成原来的信号;如果将原始的信号表示成(dt),而被分成的信号分别标示成(d+)及(d-),则dt=(d+)-(d-)。同理,接收端在接收到信号后,也依据上式还原成原来的样子。如果线路受到干扰,两条线路的信号分别为(d+)+noise与(d-)+noise。接收端还原信号为(dt)= [(d+)+noise]-[(d-)+noise],与先前结果一样,所以rs-485可以有效的防止噪声的干扰。 |
|