|
西门子S7-200 PLC常见问题160问中的前80问
1:step7 micro/win v4.0 安装在什么环境下才能正常工作?
step7 micro/win v4.0 的安装、运行环境为:
windows 2000 sp3 以上
windows xp home
windows xp professional
西门子没有在其他操作系统下测试,不保证能够使用。
2:step7 micro/win v4.0 和其他的版本兼容性如何?
micro/win v4.0 生成的项目文件,旧版本的micro/win 不能打开或上载。
3:siemens200 plc 硬件版本有什么区别?
二代s7-200(cpu22x)系列也分几个主要的硬件版本。
6es721x-xxx21-xxxx 是21 版;6es721x-xxx22-xxxx 是22 版。
22 版与21 版相比,硬件、软件都有改进。22 版向下兼容21 版的功能。
22 版与21 的主要区别是:
21 版cpu 的自由口通讯速率300、600 被22 版的57600、115200 所取代,22 版不再
支持300 和600 波特率 ,22 版不再有智能模块位置的限制
4:plc 的电源改如何连接?
在给cpu 进行供电接线时,一定要特别小心分清是哪一种供电方式,如果把220vac
接到24vdc 供电的cpu 上,或者不小心接到24vdc 传感器输出电源上,都会造成cpu
的损坏。
5:200plc 的处理器是多少位的?
s7-200 cpu 的中央处理芯片数据长度为32 位。从cpu 累加器ac0/ac1/ac2/ac3 的数
据长度也可以看出。
6:如何进行s7-200 的电源需求与计算?
s7-200 cpu 模块提供5vdc 和24vdc 电源:
当有扩展模块时cpu 通过i/o 总线为其提供5v 电源,所有扩展模块的5v 电源消耗
之和不能超过该cpu 提供的电源额定。若不够用不能外接5v 电源。
每个cpu 都有一个24vdc 传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模
块继电器线圈提供24vdc。如果电源要求超出了cpu 模块的电源定额,你可以增加一
个外部24vdc 电源来提供给扩展模块。
所谓电源计算,就是用cpu 所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。
注意:
em277 模块本身不需要24vdc 电源,这个电源是专供通讯端口用的。24vdc 电源
需求取决于通讯端口上的负载大小。
cpu 上的通讯口,可以连接pc/ppi 电缆和td 200 并为它们供电,此电源消耗已
经不必再纳入计算。
7:200plc 能在零下20 度工作吗?
s7-200 的工作环境要求为:
0°c-55°c,水平安装
0°c-45°c,垂直安装
相对湿度95%,不结露
西门子还提供s7-200 的宽温度范围产品(siplus s7-200):
工作温度范围:-25°c-+70°c
相对湿度:55°c 时98%,70°c 时45%
其他参数与普通s7-200 产品相同
s7-200 的宽温型产品,每种都有其单独的订货号,可以到siplus 产品主页查询。
如果没有找到,则说明目前没有对应的siplus 产品。
文本和图形显示面板没有宽温型产品。
还要注意国内没有现货,如需要请和当地西门子办事处或经销商联系。
8:数字量输入/输出(di/do)响应速度有多快?能作高速输入和输出吗?
s7-200 在cpu 单元上设有硬件电路(芯片等)处理高速数字量i/o,如高速计数器
(输入)、高速脉冲输出。这些硬件电路在用户程序的控制下工作,可以达到很高
的频率;但点数受到硬件资源的限制。
s7-200 cpu 按照以下机制循环工作:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
只要cpu 处于运行状态,上述步骤就周而复始地执行。在第二步中,cpu 也执行通讯、
自检等工作。
上述三个步骤是s7-200 cpu 的软件处理过程,可以认为就是程序扫描时间。
实际上,s7-200 对数字量的处理速度受到以下几个因素的限制:
输入硬件延时(从输入信号状态改变的那一刻开始,到cpu 刷新输入映像区时能够
识别其改变的时间)
cpu 的内部处理时间,包括:
读取输入点的状态到输入映像区
执行用户程序,进行逻辑运算,得到输出信号的新状态
将输出信号写入到输出映像区
输出硬件延时(从输出缓冲区状态改变到输出点真实电平改变的时间)
上述a,b,c 三段时间,就是限制plc 处理数字量响应速度的主要因素。
一个实际的系统可能还需要考虑输入、输出器件的延时,如输出点外接的中间继电
器动作时间等
表1. 输入点硬件延时
以上数据都在《s7-200 系统手册》中标明,这里只是列表比较。cpu 上的部分输入
点延时(滤波)时间可以在编程软件micro/win 的“系统块”中设置,其缺省的滤
波时间是6.4ms。
如果把容易受到干扰的信号接到cpu 上可改变滤波时间的di 点上,调整滤波时间
可能改善信号检测的质量。
支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。滤波设置对
输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能同样有效。
表2. cpu 输出硬件延时
有些输出点要比其他点更快些,是因为它们可以用于高速输出功能,在硬件上有特
殊设计。没有专门使用硬件高速输出功能时,它们只是和普通点一样处理
继电器输出开关频率为1hz。
表3. 扩展模块输出硬件延时
9:s7-200 处理快速响应信号的对策有那些?
使用cpu 内置的高速计数器和高速脉冲发生器处理序列脉冲信号
使用部分cpu 数字量输入点的硬件中断功能,在中断服务程序中处理;进入中断的
延时可以忽略
s7-200 拥有“直接读输入”和“直接写输出”指令,可以越过程序扫描周期的时间
限制
使用部分cpu 数字量输入点的“脉冲捕捉”功能捕捉短暂的脉冲
注意: s7-200 系统中最小周期的定时任务为1ms。
所有实现快速信号处理的措施,都要考虑所有限制因素的影响。例如,为
一个需要毫秒级响应速度的信号选择500μs 输出延时的硬件,显然是不合理的。
10:s7-200 程序扫描时间和程序大小有关系吗?
程序扫描时间与用户程序的大小成正比。
《s7-200 系统手册》中有每个指令所需执行时间的数据。实际上很难事先预先精确
计算出程序扫描时间,特别是还没有开始编程序时。
可以看出,常规的plc 处理模式不适合时间响应要求高的数字量信号。可能需要根
据具体任务采用一些特别的方法。
11:cpu224 xp 高速脉冲输出最快能达到多少?
cpu224 xp 的高速脉冲输出q0.0 和q0.1 支持高达100khz 的频率。
q0.0 和q0.1 支持5 - 24vdc 输出。但是它们必须和q0.2 - q0.4 一起成组输出
相同的电压。高速输出只能用在cpu224 xp dc/dc/dc 型号
12:cpu 224 xp 本体上的模拟量输入也是高速响应的吗?
它的响应速度是250ms,不同于模拟量扩展模块的数据。cpu 224 xp 本体上的
模拟量i/o 芯片与模拟量模块所用的不同,应用的转换原理不同,因此精度和速度不
一样。
13:cpu 224 xp 后面挂的模拟量模块的地址如何分配?
s7-200 的模拟量i/o 地址总是以2 个通道/模块的规律增加。所以cpu 224 xp
后面的第一个模拟量输入通道的地址为aiw4;第一个输出通道的地址为aqw4,
aqw2 不能用。
14:s7-200 cpu 上的通讯口支持哪些讯协议?
1)ppi 协议:西门子专为s7-200 开发的通讯协议
2)mpi 协议:不完全支持,只能作从站
3)自由口模式:由用户自定义的通讯协议,用于与其他串行通讯设备通讯(如
串行打印机等)。
s7-200 编程软件micro/win 提供了通过自由口模式实现的通讯功能:
1)uss 指令库:用于s7-200 与西门子变频器(mm4 系列、sinamics g110
和老的mm3 系列)
2)modbus rtu 指令库:用于与支持modbus rtu 主站协议的设备通讯
s7-200 cpu 上的两个通讯口基本一样,没有什么特殊的区别。它们可以各自在
不同的模式、通讯速率下工作;它们的口地址甚至也可相同。分别连接到cpu 上两
个通讯口上的设备,不属于同一个网络。s7-200 cpu 不能充当网桥的作用。
15:s7-200 cpu 上的通讯口都能干什么用?
1)安装了编程软件micro/win 的编程电脑可以对plc 编程
2)可以连接其他s7-200 cpu 的通讯口组成网络
3)可以与s7- 300/400 的mpi 通讯口通讯
4)可以连接西门子的hmi 设备(如td 200、tp170micro、tp170、tp270 等)
5)可以通过opc server(pc access v1.0)进行数据发布
6)可以连接其他串行通讯设备
7)可以与第三方hmi 通讯
16:s7-200 cpu 上的通讯口是否可以扩展?
不能扩展出与cpu 通讯口功能完全一样的通讯口。
在cpu 上的通讯口不够的情况下,可以考虑:
购买具有更多通讯口的cpu
考察连接设备的种类,如果其中有西门子的人机界面(hmi,操作面板),可
以考虑增加em277 模块,把面板连接到em277 上
17:s7-200 cpu 上的通讯口,通讯距离究竟有多远?
《s7-200 系统手册》上给出的数据是一个网段50m,这是在符合规范的网络条
件下,能够保证的通讯距离。凡超出50m 的距离,应当加中继器。加一个中继器可
以延长通讯网络50 米。如果加一对中继器,并且它们之间没有s7-200 cpu 站存在
(可以有em277),则中继器之间的距离可以达到1000 米。符合上述要求就可以做
到非常可靠的通讯。
实际上,有用户做到了超过50m 距离而不加中继器的通讯。西门子不能保证这
样的通讯一定成功。
18:用户在设计网络时,应当考虑到哪些因素?
s7-200 cpu 上的通讯口在电气上是rs-485 口,rs-485 支持的距离是1000m
s7-200 cpu 上的通讯口是非隔离的,需要注意保证网络上的各通讯口电位相等
信号传输条件(网络硬件如电缆、连接器,以及外部的电磁环境)对通讯成功
与否的影响很大
19:s7-200 的有实时时钟吗?
cpu221、cpu222 没有内置的实时时钟,需要外插“时钟/电池卡”才能获得此功
能。cpu224、cpu226 和cpu226 xm 都有内置的实时时钟。
20:如何设置日期、时间值,使之开始走动?
1)用编程软件(micro/win)的菜单命令plc > time of day clock...,通过与
cpu 的在线连接设置,完成后时钟开始走动
2)编用户程序使用set_rtc(设置时钟)指令设置。
21:智能模块的地址是如何分配的?
s7-200 系统中除了数字量和模拟量i/o 扩展模块占用输入/输出地址外,一些
智能模块(特殊功能模块)也需要在地址范围中占用地址。这些数据地址被模块用
来进行功能控制,一般不直接连接到外部信号。
cp243-2(as-interface 模块)除了使用ib/qb 作为状态和控制字节外,ai 和
aq 用于as-interface 从站的地址映射。
22:step7 - micro/win 的兼容性如何?
目前常见的micro/win 版本有v4.0 和v3.2。再老的版本,如v2.1,除了用于
转化老项目文件,已经没有继续应用的价值。
不同版本的micro/win 生成的项目文件不同。高版本的micro/win 能够向下兼
容低版本软件生成的项目文件;低版本的软件不能打开高版本保存的项目文件。建
议用户总是使用最新的版本,目前最新的版本是step7 - micro/win v4.0 sp1。
23:通讯口参数如何设置?
缺省情况下,s7-200 cpu 的通讯口处于ppi 从站模式,地址为2,通讯速率为
9.6k。
要更改通讯口的地址或通讯速率,必须在系统块中的communicaiton ports(通
讯端口)选项卡中设置,然后将系统块下载到cpu 中,新的设置才能起作用。
24:如何设置通讯口参数才能提高网络的运行性能?
假设一个网络中有2 号站和10 号站作为主站,(10 号站的)最高地址设置为
15。则对于2 号站来说,所谓地址间隙就是3 到9 的范围;对于10 号站来说,地址
间隙就是11 到最高站址15 的范围,同时还包括0 号和1 号站。
网络通讯中的主站之间会传递令牌,分时单独控制整个网络上的通讯活动。网
络上的所有主站不会同时加入到令牌传递环内,因此必须由某个持有令牌的主站定
时查看比自己高的站址是否有新的主站加入。刷新因数指的就是在第几次获得令牌
后检查一次高站址。
如果为2 号站设置了地址间隙因数3,则在2 号站第三次拿到令牌时会检查地
址间隙中的一个地址,看是否有新的主站加入。
设置比较大的因数会提高网络的性能(因为无谓的站址检查少了),但会影响
新的主站加入的速度。如下设置会使网络的运行性能提高:
1)设置最接近实际最高站址的最高地址
2)使所有主站地址连续排列,这样就不会再进行地址间隙中的新主站检测。
25:如何设置数据保持功能?
数据保持设置定义cpu 如何处理各数据区的数据保持任务。在数据保持设置区
中选中的就是要“保持”其数据内容的数据区。所谓“保持”就是在cpu 断电后再
上电,数据区域的内容是否保持断电前的状态。在这里设置的数据保持功能靠如下
几种方式实现:
在这里设置的数据保持功能靠cpu 内置的超级电容实现,超级电容放电完毕后,
如果安装了外插电池(或cpu221/222 用的时钟/电池)卡,则电池卡会继续数据保
持的电源供电,直到放电完毕数据在断电前被自动写入相应的eeprom 数据区中(如
果设置mb0 - mb13 为保持)
26:数据保持设置与eeprom 有什么关系?
如果将mb0 - mb13 共14 个字节范围中的存储单元设置为“保持”,则cpu 在
断电时会自动将其内容写入到eeprom 的相应区域中,在重新上电后用eeprom 的内
容覆盖这些存储区
如果将其他数据区的范围设置为“不保持”,cpu 会在重新上电后将eeprom 中
数值复制到相应的地址
如果将数据区范围设置为“保持”,如果内置超级电容(+电池卡)未能成功
保持数据,则会将eeprom 的内容覆盖相应的数据区,反之则不覆盖
27:设置的密码分哪几种?
在系统块中设置cpu 密码以限制用户对cpu 的访问。可以分等级设置密码,给
其他人员开放不同等级的权限。
28:设置了cpu 密码后,为何看不出密码已经生效?
在系统块中设置了cpu 密码并下载后,因为你仍然保持了micro/win 与cpu 的
通讯连接,所以cpu 不会对设置密码的micro/win 做保护。
要检验密码是否生效,可以:
1)停止micro/win 与cpu 的通讯一分钟以上
2)关闭micro/win 程序,再打开
3)停止cpu 的供电,再送电
29:数字量/模拟量有冻结功能吗?
数字量/模拟量输出表规定的是当cpu 处于停机(stop)状态时,数字量输出
点或者模拟量输出通道如何操作。
此功能对于一些必须保持动作、运转的设备非常重要。如抱闸,或者一些关键
的阀门等,不允许在调试plc 时停止动作,就必须在系统块的输出表中进行设置。
数字量:在选中“freeze output in last state”后,冻结最后的状态,则
在cpu 进入stop 状态时数字量输出点保持停机前的状态(是1 仍然是1,是0 保持
为0),同时下面的b.表不起作用 如果未选中,那么选中的输出点会保持on(1)
的状态,未选中的为0。
模拟量:在选中“freeze output in last state”后,冻结最后的状态,则
在cpu 进入stop 状态时模拟量输出通道保持停机前的状态,同时下面的表不起作用,
未选中时.在下面表中各个规定模拟量输出通道在cpu 进入stop 状态时的输出值。
30:数字量输入滤波器是什么作用,该如何设置?
可以为cpu 上的数字量输入点选择不同的输入滤波时间。如果输入信号有干扰、
噪音,可调整输入滤波时间,滤除干扰,以免误动作。滤波时间可在0.20 ~ 12.8ms
的范围中选择几档 。如果滤波时间设定为6.40ms,数字量输入信号的有效电平(高
或低)持续时间小于6.4ms 时,cpu 会忽略它;只有持续时间长于6.4ms 时,才有可
能识别。
另外:支持高速计数器功能的输入点在相应功能开通时不受此滤波时间约束。
滤波设置对输入映像区的刷新、开关量输入中断、脉冲捕捉功能都有效。
31:模拟量滤波有什么效果?
一般情况下选用s7-200 的模拟量滤波功能就不必再另行编制用户的滤波程序。
如果对某个通道选用了模拟量滤波,cpu 将在每一程序扫描周期前自动读取模
拟量输入值,这个值就是滤波后的值,是所设置的采样数的平均值。模拟量的参数
设置(采样数及死区值)对所有模拟量信号输入通道有效。
如果对某个通道不滤波,则cpu 不会在程序扫描周期开始时读取平均滤波值,
而只在用户程序访问此模拟量通道时,直接读取当时实际值。
32:模拟量滤波死区值如何设置?
死区值,定义了计算模拟量平均值的取值范围
如果采样值都在这个范围内,就计算采样数所设定的平均值;如果当前最新采
样的值超过了死区的上限或下限,则该值立刻被采用为当前的新值,并作为以后平
均值计算的起始值
这就允许滤波器对模拟量值的大的变化有一个快速响应 。死区值设为0,表示
禁止死区功能,即所有的值都进行平均值计算,不管该值有多大的变化。 对于快速
响应要求,不要把死区值设为0,而把它设为可预期的最大的扰动值(320 为满量程
32000 的1%)
33:模拟量滤波的设置应该注意哪些?
1)为变化比较缓慢的模拟量输入选用滤波器可以抑制波动
2)为变化较快的模拟量输入选用较小的采样数和死区值会加快响应速度
3)对高速变化的模拟量值不要使用滤波器
4)如果用模拟量传递数字量信号,或者使用热电阻(em231 rtd)、热电偶
(em231 tc)、as-interface(cp243-2)模块时,不能使用滤波器
34:如何让micro/win 中的监控响应更快?
可以设置背景通讯时间,背景通讯时间规定用于“运行模式编程”和程序、数据
监控的micro/win 和cpu 的通讯时间占整个程序扫描周期的百分比。增加这个时间
可以增加监控的通讯机会,在micro/win 中的响应会感觉快一些,但是同时会加长
程序扫描时间。
35:cpu 上的指示灯可以自定义吗?
可以通过用户自定义指示灯,
23 版cpu 的led 指示灯(sf/diag)能够显示两种颜色(红/黄)。红色指示
sf(系统故障),黄色diag 指示灯可以由用户自定义。
自定义led 指示灯可以由以下方法控制:
1)在系统块的“配置led”选项卡中设置
2)在用户程序中使用diag_led 指令点亮
上述条件之间是或的关系。如果同时出现sf 和diag 两种指示,红色和黄色灯
会交替闪烁。
36:在任何时候我都可以使用全部的程序存储区吗?
23 版cpu 的新功能(运行时编程)需要占用一部分程序存储空间。如果要利
用全部的程序存储区,对于特定的一些cpu 型号,需要禁止“运行模式编程”功能。
37:如果我忘了密码,如何访问一个带密码的cpu?
即便cpu 有密码保护,你也可以不受限制地使用以下功能:
1)读写用户数据
2)启动,停止 cpu
3)读取和设置实时时钟
如果不知道密码,用户不能读取或修改一个带三级密码保护的cpu 中的程序。
38:如何清除设置的密码?
如果你不知道cpu 的密码,你必须清除cpu 内存,才能重新下装程序。执行
清除cpu 指令并不会改变cpu 原有的网络地址、波特率和实时时钟;如果有外插
程序存储卡,其内容也不会改变。清除密码后,cpu 中原有的程序将不存在。
要清除密码,可按如下3 中方法操作:
1)在micro/win 中选择菜单“plc > clear” 选择所有三种块并按"ok"确认。
2)另外一种方法是通过程序“wipeout.exe”来恢复cpu 的缺省设置。这个程序
可在step7-micro/win 安装光盘中找到;
3)另外,还可以在cpu 上插入一个含有未加密程序的外插存储卡,上电后此
程序会自动装入cpu 并且覆盖原有的带密码的程序。然后cpu 可以自由访问。
39:pou 加密后我还能正常使用吗?
pou 即程序组织单元,包括s7-200 项目文件中的主程序(ob1)、子程序和中
断服务程序。
pou 可以单独加密,加密后的pou 会显示一个锁的标记,不能打开查看程序
内容。程序下载到cpu 中,再上载后也保持加密状态。
西门子公司随编程软件micro/win 提供的库指令、指令向导生成的子程序、中
断程序都加了密。加密并不妨碍使用它们。
40:我能对整个工程项目文件进行加密吗?
使用step7 - micro/win v4.0 以上版本,用户可以为整个project(项目)文件
加密,使不知道密码的人无法打开项目。
在micro/win 的file(文件)菜单中的set password(设置密码)命令,在弹
出的对话框中输入最多16 个字符的项目文件密码。
密码可以是字母或数字的组合,区分大小写。
41:如何打开老版本micro/win 创建的项目文件?
在正版step7 micro/win 软件光盘中,都可在old realeses 文件夹中找到v2.1 版
本的micro/win 安装软件,此版本的micro/win 可打开以前老版本创建的项目文件。
通过它作为桥梁,另存老版本的软件后,可在最新版本step7 micro/win 软件中打
开。
注:如果打开后发现有的网络显示为红色的invalid(非法),则可能是plc 型号太
低、版本太旧了,此时可选择高型号或者新版本的cpu。如:在命令菜单的plc > type
中将cpu222 改为cpu224。
42:如何知道自己所编程序大小?
micro/win 中的命令菜单中执行plc>compile 后,在micro/win 下方的显示窗口
(消息输出窗口)可找到你所编程序的大小、占用数据块的大小等。
43:编译出错怎么办?
在编译后,如果有错,将不能下装程序到cpu。可在micro/win 下方的窗口查看
错误,双击该错误即进入到程序中该错误所在处,根据系统手册中的指令要求进行
修改。
44:如何知道自己所编程序的扫描时间?
在程序运行过一次以后, 可在micro/win 中的命令菜单中在线查看
plc>information 可找到cpu 中程序的扫描时间。
45:如何查找所使用的程序地址空间是否重复使用?
在对程序进行编译后,可以点击view 浏览条中的交叉参考(cross reference)按钮
进入,可以看到程序中所使用元素的详细的交叉参考信息及字节和位的使用情况。
在交叉参考中可直接点击该地址,便进入到程序中该地址所在处。
46:在线监控时,在程序块中为何指令功能块竟然是红色?
如果在程序编辑器中在线监控,发现有红色的指令功能块,说明发生了错误或问
题。从系统手册可以查到导致eno=0 的错误。如果是“非致命”故障,可以在菜单
plc > information 对话框中查看错误类型。
对于netr/netw(网络读/写)、xmt/rcv(自由口发送/接收) 、pls 等等与plc
操作系统或硬件设置有关的指令,在运行时变红,其最可能的原因是在指令仍然在
执行的过程中多次调用,或者当时通讯口忙。
47:s7-200 的高速输入、输出如何使用?
s7-200 cpu 上的高速输入、输出端子,其接线与普通数字量i/o 相同。但高速脉冲
输出必须使用直流晶体管输出型的cpu(即dc/dc/dc 型)。
48:npn/pnp 输出的旋转编码器(和其他传感器),能否接到s7-200 cpu 上?
都可以。s7-200 cpu 和扩展模块上的数字量输入可以连接源型或漏型的传感器输
出,连接时只要相应地改变公共端子的接法(是电源l+连接到输入公共端、还是电
源的m 连接到公共端)。
49:s7-200 能否使用两线制的数字量(开关量)传感器?
可以,但必须保证传感器的静态工作电流(漏电流)小于1ma。西门子有相关的
产品,如用于plc 的接近开关(bero)等。
50:s7-200 是否有输入、输出点可以复用的模块?
s7-200 的数字量、模拟量输入/输出点不能复用(即既能当作输入,又能当作输出)。
51:cpu224 xp 的高速输入输出到底能达到100k 还是200k?
新产品cpu224 xp 高速输入中的两路支持更加高的速度。用作单相脉冲输入时,
可以达到200khz;用作双相90°正交脉冲输入时,速度可达100khz。
cpu224 xp 的两路高速数字量输出速率可以达到100khz。
52: cpu224 xp 的高速输入(i0.3/4/5)是5vdc 信号,其他输入点是否可以接24vdc
信号?
可以。只需将两种信号供电电源的公共端都连接到1m 端子。这两种信号必须同
时为漏型或源型输入信号。
53:cpu224 xp 的高速输出点q0.0 和q0.1 接5v 电源,其他点如q0.2/3/4 是否可以
接24v 电压?
不可以。必须成组连接相同的电压等级。
54:竟然有模拟量无法滤波?
由于cpu 224 xp 本体上的模拟量转换芯片的原理与扩展模拟量模块不同,不需要
选择滤波。
55: 什么是单极性、双极性?
双极性就是信号在变化的过程中要经过“零”,单极性不过零。由于模拟量转换为数
字量是有符号整数,所以双极性信号对应的数值会有负数。在s7-200 中,单极性模
拟量输入/输出信号的数值范围是 0 - 32000;双极性模拟量信号的数值范围是 -32000
-+32000。
56: 同一个模块的不同通道是否可以分别接电流和电压型输入信号?
可以分别按照电流和电压型信号的要求接线。但是dip 开关设置对整个模块的所
有通道有效,在这种情况下,电流、电压信号的规格必须能设置为相同的dip 开关
状态。如上面表1、表2 中,0 - 5v 和0 - 20ma 信号具有相同的dip 设置状态,可
以接入同一个模拟量模块的不同通道。
57:模拟量应该如何换算成期望的工程量值?
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式换算:
ov = [(osh - osl)*(iv - isl)/(ish - isl)] + osl
其中:
ov: 换算结果
iv: 换算对象
osh: 换算结果的高限
osl: 换算结果的低限
ish: 换算对象的高限
isl: 换算对象的低限
58:s7-200 模拟量输入信号的精度能达到多少?
拟量输入模块有两个参数容易混淆:
1)模拟量转换的分辨率
2)模拟量转换的精度(误差)
分辨率是a/d 模拟量转换芯片的转换精度,即用多少位的数值来表示模拟量。
s7-200 模拟量模块的转换分辨率是12 位,能够反映模拟量变化的最小单位是满量程
的1/4096。
模拟量转换的精度除了取决于a/d 转换的分辨率,还受到转换芯片的外围电路的
影响。在实际应用中,输入的模拟量信号会有波动、噪声和干扰,内部模拟电路也
会产生噪声、漂移,这些都会对转换的最后精度造成影响。这些因素造成的误差要
大于a/d 芯片的转换误差。
59:为什么模拟量是一个变动很大的不稳定的值?
可能是如下原因:
你可能使用了一个自供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接,即模拟
量输入模块的电源地和传感器的信号地没有连接。这将会产生一个很高的上下振动
的共模电压,影响模拟量输入值。
另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
可以用如下方法解决:
1) 连接传感器输入的负端与模块上的公共m 端以补偿此种波动。(但要注意确保
这是两个电源系统之间的唯一联系。)
背景是:
模拟量输入模块内部是不隔离的;
共模电压不应大于 12v;
对于60hz 干扰信号的共模抑制比为40db。
2)使用模拟量输入滤波器。
60:em231 模块上的sf 红灯为何闪烁?
sf 红灯闪烁有两个原因:模块内部软件检测出外接热电阻断线,或者输入超出范
围。由于上述检测是两个输入通道共用的,所以当只有一个通道外接热电阻时,sf
灯必然闪烁。解决方法是将一个100 ohm 的电阻,按照与已用通道相同的接线方式
连接到空的通道;或者将已经接好的那一路热电阻的所有引线,一一对应连接到空
的通道上。
61:什么是正向标定、负向标定?
正向标定值是3276.7 度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8 度。如果检测到
断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
62: 热电阻的技术参数不是很清楚,如何在dip 开关上设置类型?
应该尽量弄清除热电阻的参数。否则可以使用缺省设置。
63:em235 是否能用于热电阻测温?
em235 不是用于与热电阻连接测量温度的模块,勉强使用容易带来问题。建议
使用em231 rtd 模块。
64:s7-200 的模拟量输入/输出模块是否带信号隔离?
不带隔离。如果用户的系统中需要隔离,请另行购买信号隔离器件。
65: 模拟量信号的传输距离有多远?
电压型的模拟量信号,由于输入端的内阻很高(s7-200 的模拟量模块为10 兆
欧),极易引入干扰,所以讨论电压信号的传输距离没有什么意义。一般电压信号是
用在控制设备柜内电位器设置,或者距离非常近、电磁环境好的场合。
电流型信号不容易受到传输线沿途的电磁干扰,因而在工业现场获得广泛的应
用。
电流信号可以传输比电压信号远得多的距离。理论上,电流信号的传输距离受
到以下几个因素的制约:
1)信号输出端的带载能力,以欧姆数值表示(如700Ω)
2)信号输入端的内阻
3)传输线的静态电阻值(来回是双线)
信号输出端的负载能力必须大于信号输入端的内阻与传输线电阻之和。当然实
际情况不会完全符号理想的计算结果,传输距离过长会造成信号衰减,也会引入干
扰。
66:s7-200 模拟量模块的输入/输出阻抗指标是多少?
模拟量输入阻抗:
电压型信号:≥ 10mΩ
电流型信号:250Ω
模拟量输出阻抗:
电压型信号:≥ 5kΩ
电流型信号:≤ 500Ω
67:模拟量模块的电源指示灯正常,为何信号输入灯不亮?
模拟量模块的外壳按照通用的形式设计和制造,实际上没有模拟量输入信号指
示灯。凡是没有印刷标记的灯窗都是无用空置的。
68:为何模拟量值的最低三位有非零的数值变化?
模拟量的转换精度为12 位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。
如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低
三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。
69:em231 tc 是否需要补偿导线?
em231 tc 可以设置为由模块实现冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶
的自由端补偿。
70:em231 tc 模块sf 灯为何闪烁?
如果选择了断线检测,则可能是断线。应当短接未使用的通道,或者并联到旁
边的实际接线通道上。 或者输入超出范围。
71:m 区数据不够用怎么办?
回答:有些用户习惯使用m 区作为中间地址,但s7-200cpu 中m 区地址空间
很小,只有32 个字节,往往不够用。而s7-200cpu 中提供了大量的v 区存储空间,
即用户数据空间。v 存储区相对很大,其用法与m 区相似,可以按位、字节、字或
双字来存取v 区数据。例:v10.1, vb20, vw100, vd200 等等。
72:我如何知道s7-200 cpu 的集成i/o 和扩展i/o 寻址?
s7-200 编程时不必配置i/o 地址。
s7-200 扩展模块上的i/o 地址按照离cpu 的距离递增排列。离cpu 越近,地
址号越小。
在模块之间,数字量信号的地址总是以8 位(1 个字节)为单位递增。如果cpu
上的物理输入点没有完全占据一个字节,其中剩余未用的位也不能分配给后续模块
的同类信号。
模拟量输出模块总是要占据两个通道的输出地址。即便有些模块(em235)只
有一个实际输出通道,它也要占用两个通道的地址。
在编程计算机和cpu 实际联机时,使用micro/win 的菜单命令“plc >
information”,可以查看cpu 和扩展模块的实际i/o 地址分配。
73:最多可以调用多少子程序,子程序可以带参数吗?
s7-200cpu 最多可以调用64 个子程序(cpu226xm 为128 个)
子程序可以嵌套调用,即子程序中再调用子程序,一共可以嵌套8 层
在中断服务程序中不能欠套调用子程序,被中断服务程序调用的子程序中不能
再出现子程序调用
子程序可以带参数调用,在子程序的局部变量表中设置参数的类型;一共可以
带16 个参数(形式参数)
74:程序存储在哪里,会不会丢失?
回答:下载的程序存储在eeprom 中,将会永久保存,断电后不会丢失。程
序的大小不能超过cpu 用户程序空间的大小。
75: 如何验证数据是否正确保存到了eeprom 中?
有两种方法可以验证数据是否正确保存到eeprom 中:
1)在“系统块-数据保持”设置中取消相应数据区(v 存储区)的保持设置,则
cpu 在上电时会用eeprom 中相应区域的数值覆盖ram 中的数据,可以检查数据
是否正确
2)使用micro/win 的upload(上载)功能,将数据块上载到micro/win 项目
中;上载的数据来源是eeprom 而不是ram
76:数据如何写入eeprom 数据区?
1)在编程软件micro/win 的data blocek(数据块)中定义v 数据区存储单元
的初始值,下载数据块时,这些数值也被写入到相应的eeprom 单元中。
2)用特殊存储器smb31、smw32,用编程方法将v存储区的数据写入eeprom
3)在system block(系统块)中设置数据保持功能,可将mb0 - mb13 的内容
在cpu 断电时自动写入到eeprom 中
77:应用s7-200 时,可以选用几种数据保持方法?
1)cpu 的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供
电源缓冲
2)cpu 上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电
源
3)设置系统块,在cpu 断电时自动保存m 区中的14 个字节数据
4)在数据块中定义不需要更改的数据,下载到cpu 内可以永久保存
5)用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入eeprom 永久保存
78:s7-200 系统中用到了几种存储器件?
1)ram: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。s7-200
cpu 中的ram 由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。ram 保存v、m、t(定
时器)、c(计数器)等各数据区的内容,在cpu 失电后的表现由用户在系统块“数
据保持”页中设置
2)eeprom:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改
写其内容。上述ram 数据区中有的部分与eeprom 中的区域一一对应。用户程序
也永久保存在程序eeprom 区中
3)外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配
方数据,以及一些其他文件等
79:存储卡能否扩展cpu 的程序存储空间?
回答:存储卡不能扩展程序空间,s7-200cpu 的程序空间是不能扩展的。
80:如何通过存储卡与cpu 进行用户程序保存和传递?
在step7 microwin32 中使用菜单命令plc>program memory cartridge 来向存
储卡中复制程序
为了把存储卡中的程序送到cpu 中,必须先插入存储卡,然后给cpu 上电,
程序将自动复制到ram 及eeprom 中。 |
|