作者: 鲁鲁莎玛    时间: 2008-10-30 20:52     标题: 求助:关于S7300扩展ET200组网的问题

正常组网方案是
pc通过profibus-dp与s7300通讯,然后300cup再通过profibus扩展个et200,以上的步骤均已完成通讯!
但是因为现场条件所致,s7300 plc控制柜 与pc机在一楼,et200柜在2楼~!甲方要就在2楼et200旁再加台pc机,做监视用;
我的问题是,后加的这台pc机算什么?是不是也可以走profibus-dp的的网,怎么设置?如果不行哪位高手指点一下怎么做!
作者: lyyjl    时间: 2008-10-31 21:25

如果是双dp口的cpu,可以走mpi,但走profibua-dp也是可以的,不管哪一种,都是对300的cpu
作者: lyyjl    时间: 2008-10-31 21:26

这种两台pc机控制一套plc,很常见的