网络所有cpu 均为 S7300 315-DP 共计6个cpu
首先说一下通讯规则西门子手册规定:
1\通讯长度为20个字节
2\一个环一个cpu最多和另外四个cpu够成环
现场实际组态:
1\通讯为无组态全局变量通讯
2\其中一个站点挂了一个DP从站为ABB ACS600多传控制plc PGM825
,起组态为:sfc59读 sfc60写 sfc20转移DB块.通过定时器和计数器做了一个一秒的闪烁.把DB块分成一次20个字节的通讯.
3\其中一个cpu因数据交换需要要和另外五个cpu通讯
作者: 开心和尚    时间: 2008-8-25 16:03

所有cpu和外来从站挂在dp总线上,其中一个cpu通过主站和其他从站通信!试试看!