标题: [工作文档] S7-300应用问题3 [打印本页]

作者: xiaoye3002    时间: 2007-6-10 21:28     标题: S7-300应用问题3

用331模块时,如果用到4到20ma信号的传感器,一定要看看传感器是两线的还是四线的,要把模块上的量程卡放对,而且要在硬件组态中设置相应的量程,四线传感器要把传感器电源的负端和模块电源的负端和模块的地短接。再按照西门子模块手册中的接法核对一遍,仔细一点绝对就没问题了。
作者: pengjun9    时间: 2007-7-12 19:25

谢谢提醒,那编程要注意哪些呀
作者: xiaoye3002    时间: 2007-7-15 16:22

to pengjun9:编程时要注意,应使用piw而不是iw,在输入模块中,如果用到4到20ma信号,4ma对应的是最低量程,对应的piw值是0,20ma对应的是最高量程,对应的piw值是27648。当然,当测量值稍微低于4ma时,piw为负值,稍微高于20ma时piw会比27648高,最高时达到十六进制的7fff,如果断线,也就是测量值是0时,piw值为十六制的8000,实际应用时可将piw值转化为工程值。大概就知道这几点了。
作者: gbl111    时间: 2007-7-24 11:50

xie xie fen xiang jingyan, duiwo hen you bangzhu