标题:
[
问题解决
]
SIMATIC WinCC V6.0 不启动或以 HResult 错误停止 的解决方法
[打印本页]
作者:
shillan
时间:
2012-12-31 22:21
标题:
SIMATIC WinCC V6.0 不启动或以 HResult 错误停止 的解决方法
描述:
这种现象的原因很可能是相关计算机的 TCP/IP 地址改变了。 安装时,SIMATIC WinCC 保存计算机的 TCP/IP 地址。现在,如果计算机的 TCP/IP 地址变了,则必须执行如下步骤以确保 SIMATIC WinCC V6.0 正常运行。
打开 Windows 资源管理器并单击文件夹“WinCC Projects”。
右击文件夹“WinCC Projects”的右边,然后单击“Configuration”。
图 1:打开 CCAgent 对话框
在打开的“CCAgent - Settings”对话框窗口中单击“Advanced…”按钮。
图 2:CCAgent - 设置
现在选择计算机的当前 TCP/IP 地址。
图 3:选择 TCP/IP 地址
单击“OK”关闭对话框窗口。
再次打开“CCAgent - Settings”并单击“Restart”。
图 4:正在重启
单击“Yes”关闭对话框。
图 5:正在确认“重启”
一旦执行了所有这些步骤,就重新建立了 SIMATIC WinCC V 6.0 的全部功能。
欢迎光临 逐梦论坛 (http://temp2023.zhumeng.org/)
Powered by Discuz! 7.2