S7-300问题

我用西门子 s7-300cpu 315-2dp做dp主站与其他带dp口的仪表通讯,只要仪表一断电plc就会报警并停止,
提示“ob86块未编程”,我已经放了个空的ob86块在里面了 可还是停止 ,这是 怎么回事啊

只要在分布式i/o (profibus dp或profinet io)中检测到中央扩展机架(不带s7-300)、dp主站系统或站故障(进入事件与离开事件时),cpu的操作系统调用ob86。

如果ob86尚未编程,当检测到此种类型的错误时,cpu将转为stop模式。

可使用sfc 39至42禁用或延迟,并重新启用ob86。

TOP

有朋友说在工程里同时加入ob82,ob86,ob121,ob122可解决些问题