返回列表 发帖

没有到服务器的连接

wincc已安装好了授权,也安装了归档组件,wincc管理器界面左边有”变量记录“那一条。

然后我在”变量记录”里做了一个2个值的过程值归档,单击了保存。

随后在组态画面使用了wincc online trend control 控件,在属性里添加两条曲线,选择了那两个值

然后在项目管理器里,在“计算机属性”的“启动”里,勾选了“变量记录运行系统”


随后保存项目,退出,重启wincc,激活项目,但曲线没有出现,只是提示“没有到数据服务器的连接”!!!!



各位兄弟有碰上这种情况的吗,各位大侠有知道怎么解决的吗,谢谢了

过程变量也建了?

TOP

用模拟器激活时调用的不是内部变量吗?

TOP

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群

© 2001-2021 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37120302000001号