返回列表 发帖

WinCC与S7-300 通讯

s7-300 cpu313 通讯口问题

各位高手,

我有一个cpu313 与 wincc 通讯建立的监控系统, 现不能通讯,step 7 中用设置pc/pg接口检测通讯网络, 显示没有检测到通讯接口。通讯电缆(mpi-usb适配器)已在其他s7-300 上测试过正常通讯上下载。local 设置为usb , mpi 的地址改变各种编号。 测试结果是不能通讯。

是不是cp接口坏。 除更换模块还有其他什么方式。
tess

西门子的mpi接口一般是不会坏的,可能还是站地址,插槽号,波通率设置的不对吧!看看控制面板,pg/pc里的设置

TOP

如果还有其它工控pc,可用其它机器试一下plc是否有问题,程序是否可以正常上、下传!

TOP

谢谢!我已经用其他电脑并用step 7 中的设置pg/pc 端口,将mpi 设定为自动,然后检测网络,检测结果告诉我没有找到接口。 但在其他机器上会显示波特率。并用该波特率可在其上载程序。所以我认为可能是cpu故障。开始我也想mpi一般不会有问题,所以用各种方式证明。

你们还有其他方式可以救一下该系统,谢谢!
tess

TOP

那就没什么好办法了,只能换块plc的cpu模块再试了,怕是cpu自带的mpi接口出了问题,按你这么说,pc机上应该是没问题的!!!

TOP

已经证实是cpu模块的mpi口坏了。(用其他相同的cpu测试)

谢谢各位!
tess

TOP

问题解决了就好,欢迎常来坐客!

TOP

那样还不是要换掉整个plc的cpu啊,能修么

TOP

返回列表

Powered by Discuz! 7.2   论坛QQ群:逐梦论坛群

© 2001-2021 Comsenz Inc. 鲁公网安备 37120302000001号