返回列表 发帖

WINCC5.1,变量条目数限制

大家好,问一下wincc5.1,变量条目数限制 这一条授权 具体叫什么名字呀? 网上有的下吗?

因为你安装的授权不对,或者是完全安装授权,西门子的授权一般不能完全安装,完全安装西门子会自动默认你安装的是最小授权,这样可能过程变量会限制到128个点,超过会出现提示你的点数超出授权数,要删除授权,重新再安装授权才行!本论坛里有西门子的好多版本的授权,点数也多少不一,可下载试试,最新上传的名为:西门子授权的贴子,里面的授权就很好用,但千万不要全部安装,那样会不好用的!!!

TOP

那请问:一般wincc5.1,我使用s7200和s7300情况下,要求需要安装哪几条授权呢?
要不,你也传一个授权上来,没用的都去掉,点数最好稍微大一点,最好能够有512个变量以上的哦!
同时也问一下,有没有节约变量的方法呀,记得,wincc5.1新建变量时,过程是:  x     _       1      ,
其实有文章上面,我也看到,采用了   b      _       1      ,所以问一下,这一点上面看,能否节约一些变量?
一般,我建立的变量往往都是有规律的哦:比如  进料阀1,进料阀2,一直到进料阀8为止;同样的还有很多,如果这种方案可行的话,
那变量是可以非常节约的哦!     请各位有空和我联系;my qq number is "453765243" and emal is "shaoyu-2005@163.com"

TOP

请问lyyjl斑竹:wincc5.1授权到底需要装哪几个呢?
我现在装了这几个a1mopc30,a1wpc230,a9wrc330,a9wrt330,a9wsec30 就这几条哦!
但是 机子上面 还是显示着"演示"   ;   那到底需要装哪几个呢? 能否告诉我对应的名称(5.1版的)

TOP

我安装的是wincc v6。0,服务器版的一般只安装a9wrc460(64k)和a9wsec60就够了
但你的是wincc v5。1,我考虑如果想点数多一些的话,应该安装a9wrc430(64k),530(8000),730(256k)都可以,再安装一个a9wsec30就可以了,再就是一些附加授权(也可以先不安装)例如:a9wc1760,1860,1960,2260,2460,2560等,多数是针对不同类型的通讯的授权,可根据你自己的组网的类型,选择性安装,单对wincc来说,就是前两个授权,a9wrc430(64k)和a9wsec30,这个在以前的shillan的贴子里已经讲过的,我也是现学现卖了

TOP

返回列表